boiler又坏了……又要每天topup压力了……

那次我没用万用表。锅炉不点火一般就几种原因:风扇,空气开关,水流开关,还有可能是过热。 锅炉都给原理图的,按照原理图各个传感器就行。我看到风扇转动有问题就拆了电路板,然后就发现损坏的元件了,也是运气比较好,这个继电器是透明的,能看出损坏,买了个代用的换上去就好了。

空气开关,水流开关出问题也是很常见的,这个其实只要个测电笔,不需要万用表。所有的锅炉维护手册都会些详细的故障排除flow,照着做就可以了,我觉得蛮简单的其实。

我也不建议大家自己修,不过如果能打开看一下,能估计到那里有故障,也是不错的。这样是少不会被忽悠,很多人跑过来修不好也要收钱的。

3 个赞

vokera的expasion vessel都是在后面上方的的,坏掉的话基本没法换,需要拆下整个锅炉,要不就外接一个。我家的expansion vessel也稍微有点漏气,我换过气门芯,还是不放心,去年圣诞放假自己外加了一个,双保险。你如果有打气筒的话,可以连上去测一下压力,不需要拆外壳。正常的是1bar左右。要是没气,那就要往里充气。没有打气筒的话,就只能观察工作时的水压情况了

我好好研究一下 我之前是vessel坏了已经换过一次了

可以外接一个。vessel很少坏,我家的21年了还是原来的。多数是气门芯,这个自己可以换的,不用拆机器,有煤气检漏剂的话喷一点,就能看到是不是漏气。换气门芯有专门的工具的,halfords有卖,气门芯也有卖,这个跟汽车轮胎的气门芯是一样的。

Diy你们缺的就是一把瑞士军刀

2022_0123_075a7eb8j00r663kl000zc000go00gcc

1 个赞