我家三层的semi,新建房,供暖走两条分开的线路,一个thermostat在一楼,控制一楼暖气开关;另一个thermostat在二楼主卧,控制二楼三楼的暖气开关
今年是住进来的第一个冬天,发现个挺严重的问题,就是三楼我儿子的卧室总是全家最冷的房间,我觉得是因为三楼本身占用了一半的loft影响了保温,他的屋子没有温控,所以我们要想维持他暖和,就要把二楼主卧的温控调的很高,比如设定在23度,他的屋子也就勉强烧到20度,但暖气一停,很快就降下来,比如我们主卧能维持一小时一直23, 他就会掉到18这样。
我想求助有什么好的解决办法吗,我能想到就是把二楼的暖气都关小,让温度总也上不去,暖气就一直烧?但这样真的太费了!
或者买个电暖气给他自己烧?
有什么智能设备,可以有办法单独控制三楼的温度吗?
谢谢大家!
Bian
2
我也是同样问题,冬天最冷,夏天最热。
目前我唯一能做的就是楼下先开很热暖气,等楼上房间暖些后,把门关紧,防止热气跑出。
1 个赞
麦克斯韦妖
4
做insulation了吗?不应该呀。装hive,绝对能解决你的问题
2 个赞
你家和我家一样的格局和问题。我目前的解决办法是全家换成了tado的smart radiator,这样你可以单独控制任意一个房间的温度,互不影响。问题是有一个,如果你的房间里的radiator正好是balance valve,那除非是换掉这个valve,才能达到单独控制的效果。如果不用smart radiator,就单独买个电暖器吧,我们之前买的Dyson的带热风的风扇,热起来非常快。
3 个赞
麦克斯韦妖
8
换阀门很简单,他的新房,应该都是新的阀门,换掉头就行了。只要把hub跟接收器装好就行
1 个赞
这个需要把全家的radiator放水后进行,大工程,我没敢动。唯一一个房间带balance valve,我就留着了,反正也没人住。
麦克斯韦妖
10
不麻烦,drain整个system以后,再加就可以了,然后弄两罐inhibitor进去。还有一种办法,就是把管子冻住
1 个赞
想过三楼装thermostat,但是boiler只有两条线路,三楼的暖气其实并不能单独控制,就是三楼和二楼总是一起烧的,三楼我定20度,基本二楼就要烧到很热了,并不解决根本问题?
insulation不是现在新房标配吗,这个我怎么查做没做?
我在看hive呢,还没太弄明白,我感觉他其实也是依赖本来已经有的thermostat的,然后在暖气片上也装个smart的温控?不知道怎样做到使二楼三楼保持同样温度。我还得再仔细看看。
可以请问一下,你们是自己换的,还是专人来装的?这个我还真不知道,我去搜一下了解了解,非常感谢!
自己换,非常简单。你买后,厂家会根据你的boiler的型号发给你详细的安装教程。我这种动手能力差的人都可以的。