大家要注意不要买这个电磁阀啊,Drayton的,8个月坏了。先占个位,等放假了准备整个阀门换掉再来上照片

2016年以来换了三个了。这个是第三个,8个月坏掉。55镑screwfix买的,不知道还让不让退。我知道它会坏,但没想到这么快,一般都能坚持个一年两年的。质量极差,都是微动开关烧坏,一股焦味。这个是通病,大家如果遇到家里突然没暖气或者热水,可以看看是不是这个阀门坏了。这个上面的头是可以换的,但是换好了估计几个月一年又要坏,所以最终的解决方案是整个阀换掉,换成honeywell的,质量更好。我另一个搬进来从没换过。今天定了零件还有工具,100多镑没了。因为需要drain整个系统,打算顺便加个expansion vessel。

过几天再来上图。

1 个赞

dryton的吧?这个我也换了好几个,当时是走的boiler保险,换的几个都没花钱。症状就是你说的那样,每次维修的来了都是直接换一个,但用不了几个星期就又坏了。最后找到真正的原因了,是这个阀门连接的水管漏水导致短路烧坏了这个电子阀门。你的要是老坏,就先看看是不是连接处漏水或者密封不严有水渗出来了造成的阀门烧毁。我家最后来的那个plumber解决了漏水的问题,现在三年了没再坏过。

我的肯定不漏水,不然怎么能用八个月,就是质量不行。看了评论也是一堆差评:sob: 隔壁的那个霍尼韦尔的,搬家进来没换过。

我的是微动开关触点烧毁,也有弹簧断了的。这东西是塑料的,看着就不可靠。英国货看来不行啦

除了这个牌子还有别的牌子可以换上吗?,这个牌子坏了只需要换头部,和管道连接部分不用换,要是换别的牌子是不是都得拆下来换了?那可就麻烦多了

你们动手能力都这么强吗?:sob:

就是准备整个换了啊,需要drain整个系统。上次偷懒就只换了头,已经受够了,六年里面头一共换了三次,虽然都是自己换的,光零件也要一百多了。市面上有名的除了这个就是honeywell了,其他杂牌更不敢用了。今天order了honeywell 4043,换阀门对我来说没问题,我手艺还算可以的:smile: 等拆下来坏的准备去退给screwfix,还不知道他们让不让退

我还行吧 :grin:

1 个赞

这干嘛的呀?

保修一年吧,我记得,应该可以退换

就是一个电子阀门控制开关,收到信号就转起来打开热水阀门给暖气管道供热水,这个坏了就没有热水,或者锅炉给cylinder烧热水时暖气也跟着热。

我就是看热闹的,动手不行,可以监工

1 个赞

对的。我家的是S plan,有两个,暖气跟热水分别控制。Y plan的话只有一个,三通阀门。

哦哦哦。

佩服动手能力强的!我们出租的房子这几天也是一层的不单独工作了,找人换了,200胖子!用的是Myson的。

1 个赞

https://www.amazon.co.uk/Myson-MPE222-22mm-motorised-Valve/dp/B006MV782Y/ref=asc_df_B006MV782Y/?tag=googshopuk-21&linkCode=df0&hvadid=232329446377&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9496457563424019473&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9046893&hvtargid=pla-423224567697&psc=1

是这个吧。看了下这个牌子的也是全塑料的,没有地线(四根)。但估计会比Dryton的好

我已经入了honeywell的,40一个,店里面要卖90多不知道为啥,明天到

200镑换整个阀还可以,需要drain整个系统,是蛮麻烦的。我过几天也要弄了,顺便加一个expansion vessel。

是这个,因为我们这个都是这个牌子。老外不修的,直接全部换掉。房客遇到的问题是,楼上zone可以工作,楼下的zone不能单独加热,最后一查,是这个东西坏掉了。

对的,一般高级点的都分zone,坏掉了那个阀门就打不开了。塑料的总感觉不结实。如果你说的原来就是这个牌子,估计应该只换了一个头,不需要drain系统,自己弄的话10分钟搞定。

下次别找人了,这个头三四十镑钱,自己换上就行。

我是DIY杀手!上次安一个rack,差点儿把墙的布线打穿,幸好房子有保护电线的外套。